Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 17-12-2016 13:42

Bonjour,
Un petit retour de commentaires groupés...
Citation : kriwan20A voir les soudures me semble pas d'origine regardez
On a vu! On ne voit que ces magnifiques bouses d'ailleurs
Citation : kriwan20Les gars ça se complique
Ah bon? C'est pourtant simple à comprendre... il y a du taf en attente
Citation : kriwan20 Que pensez vous de mon idée ??? sa tiens la route ?
Parce que la main d'oeuvre c'est moi je la paye pas, je me sens de le faire, juste une petite appréhension pour souder le capillaire sa fait longtemps que j'ai pas soudé du fin.
Franchement, non, ca ne peut pas "tenir la route" puisque .... tu ne tiens pas la route!!
On te pose des questions, tu n'y réponds pas, comme là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11115&forum=142
On ( essaie ) de t'aiguiller vers les probabilités d'une solution, et tu ne tiens aucun compte de ce qu'on passe notre temps à te faire comprendre, tu restes bloqué sur tes idées farfelues.
Citation : kriwan20 comme je vous est dit l'intérieur et l'évopo c'est nickel j'ai bien inspecté.
Sur les photos on les vois pas mais j'ai 12 bacs en grille blanc.
Que les grilles soient blanches, on s'en fout complètement!! Si tu préfèrais le modèle avec les grilles inox, fallait prendre la machine d'à côté!

Dans mon message posté le 15-12-2016 16:05, lorsque je disais " En tant que frigoriste, nous ne sommes pas là pour - systématiquement - voir des compresseurs hs partout, ca serait trop simple. Il faut analyser tous les symptômes dans leur globalité et agir en conséquence ... en fonction de ces symptômes... Parles nous des symptômes, des endroits où ca givre ( ou pas ), de la régulation, de l'état général, des précédentes interventions, ect ... " j'étais ( pourtant ) convaincu de parler français!! On s'en fout que l'habillage intérieur soit nickel, nous, les seuls éléments qui nous interessent ... sont les éléments techniques!! C'est à dire l'état visuel du condenseur, l'état visuel de l'évaporateur, des ventilos lorsqu'il y en a, des tuyauteries dans leur ensemble ( il y a peut-être ) encore d'autres "soudures" planquées autres que celles qui ont été reperées sur le premier jet de photos!!
Citation : kriwan20Le gaz et les outils j'ai déjà
C'est à dire?
Qu'as-tu "déjà" exactement?? Le chalumeau, buse de 1000 et l'oxycoupeur ( tout comme les burins, perceuses percussion ou le perforateur ... ) ne sont d'aucune utilité sur ce mobilier.

Au fait, la " pacotille " ( comme tu l'appelles ) peut ... te coûter un bras!! Selon les fournisseurs, le tube capillaire se vend par couronne de 15m ou 30m, et ce même si tu n'en utiliserait qu'à peu près 30cm pour ce meuble.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes