Bonsoir,

Citation : kriwan20 ... Dommage que mon armoire a pas de prise mano sa serait plus facile pour trouver la panne.
Il est tout à fait normal qu'il n'y en ait pas, cela ne te servirais absolument à rien!! Puisque, comme je l'ai déjà dit, la LOI nous empêche de laisser ces raccords accessibles pour une réutilisation ultérieure!!
Lorsque ce raccord est présent, il est systématiquement scellé en fin d'opération par le technicien ... car ces raccords sont légèrement fuyards ( et ce, malgré le joint interne ).

Bien sûr, dans votre cercle familial, vous ferez comme vous voudrez ( nous ne sommes pas dupes ) ... mais si vous ne suivez pas ces directives à la lettre, apprètez-vous à refaire cette charge de gaz régulièrement!!

Citation : kriwan20 ... c'est jouable de faire une charge en gaz.
Bien sûr que c'est " jouable ", mais ne mettez pas la charrue avant les boeufs!!
Le R600a est un produit dangereux, très inflammable, et même explosif à partir d'une certaine concentration dans l'air ambiant.

Tout comme il serait stupide de jeter l'argent par les fenêtres, la LOI ( eh oui, encore elle ), vous impose de colmater toutes les fuites .... AVANT de pouvoir remettre 1 seul gramme de gaz dans l'installation!!
De toute façon, pour vous assurer la réelle étanchéité, vous devrez faire une première charge à l'azote déshydraté et laisser l'installation sous pression un certain temps .... avant de retirer au vide et de faire la nouvelle charge au R600a!!
Ces étapes sont indispensables et doivent être faites avec méticulosité sans faille pour que cela soit réellement curatif.
Et enfin, en fin d'opération, il vous faudra sceller la queue de charge ( soit par brasure, soit par le célèbre liquide rouge bien connu de tous les mécanos, le seul liquide qui empêchera les fuites à ce niveau ... lorsque vous retirerez vos manos.

Mon précédent message disait déjà ...
Citation : dmarco Posté le 18-12-2016 06:15 ... Le R600a ne se récupère pas, il faudra relâcher l'actuelle charge ( s'il reste quelque chose ) aux oiseaux, et pour savoir s'il y a fuite(s) ... tu devras utiliser de l'azote déshydraté.... avant de refaire une charge précise à un gramme près, même s'il faudra recommencer plus tard car le compresseur n'aurait pas supporter de tourner sans gaz.
Dans ton malheur, tu as de la chance car ni l'azote ni le R600a ne sont très onéreux.


@+