website logo
Auteur
avatar
Flost

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » GEG : Clapet anti retour bruyant [Hydraulique]


Posté : 28-08-2018 21:37 icone du post

Salut à tous,

J'ai plusieurs unités qui posent problème sur la partie hydraulique, les unités sont équipés de deux pompes de circulation (pour fonctionnement secours). Nous avons au refoulement un clapet anti retour simple battant sur chacune des pompes.

Le problème : les clapets sont bruyant. Et je n'arrive pas à identifier la cause et solutionner celui-ci...

J'ai vérifier mon régime d'écoulement et j'ai un résultat de 2700 Reynolds ce qui équivaut à un régime transitoire, Je pense que cela peut être la cause de mon battement et donc du bruit anormale du clapet ?!

En jouant avec ma vanne à main au refoulement, le bruit disparaît...
Le débit d'eau réel correspondant au débit d'eau souhaité sur l'unité.


Avez-vous déjà vu des cas similaires et solution au problème ? Mise à part la mise en place de clapet double battant.

Merci

Message édité par : Flost / 28-08-2018 21:38


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11918&forum=149