Pas de KVL?
es tu certain que ton détendeur n'est pas à charge MOP ?
Une SC de 7k avec un détendeur grand ouvert (dans l'éventualité qu' il n y ait vraiment aucun artifice de limitation de la BP ) c'est que ton détendeur agit comme s'il etait petit .
Quelles sont les valeurs que tu as mesurer lors de ta dernière intervention ?
HP/BP/SR/ Delta sur l'air / les ambiants etc .
Sans ça on ne peut qu' avancer des hypothèses .
Cordialement