website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bac - , Ventilation pendant dégivrage ?


Posté : 20-09-2014 09:31 icone du post

Pour le temps de descente tu as 3 choses:
Batterie partiellement prise en glace donc mauvais echange( bien vérifier l'entièreté de la batterie et avec une lampe, en surface rien mais dedans pleine)
Tôle de cheminée soufflage mal remise flux perurbé
Si ta vitrine en bout de ligne possible manque de fluide.
Si tu as un détendeur électrique tu as sûrement une supervision , as tu vérifier le % ouverture du détendeur.
Chez danfoss entre 20et 80_% en regul c'est bien, bien sur après un dégivrage c'est plus .
Si danfoss regarde tes valeurs de sondes s2/s3/s4.
Tu souffles bien à -27°c, donc tu alimentes bien
Aussi une chose qui m'est déjà arrivé, regarde tes ventilos quand la vitrine approche de -7/-10 s'ils ne ralentissent pas , début de grippage .regarde aussi s' il n'y a pas de variateur de vitesse sur la ventil, et vérifie bien tes connecteurs.
Bah avec ça , ça ira. mototo


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8850&forum=149