Sur ces vitrines la surchauffe c'est entre 5 et 8 , donc à 12 tu sous alimentes.
Il faut bien vérifier la propreté réelle de la batterie , as tu une batterie haute et basse ou simplement basée?
Si simplement basse bien vérifier la grille de soufflage qui se bouche avec de la neige , je pense que ton fin de deg à +15°c y est pour quelque chose ainsi que la hauteur de chargement produits.