website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » LES ENTRETIENS !!!!!!!!!


Posté : 28-11-2014 22:52 icone du post

Citation : MicChan 
Tu travail sous tension? 

Pas si je peux l'éviter:
En industrie il y a les arrêts techniques donc il est facile (généralement) de travailler hors tension.
En GMS/entreposage/logistique, la marchandise soufre vite... et certaines machines prennent du temps rien que pour s'arrêter. Sans parler de la lourdeur au démarrage des grands réseaux d'eau glycolée et c'est pire si tu as du CO2 en cascade dessus. Faut pas arrêter ça.
Donc: la puissance est faite élément par élément hors tension (arrêt des moteurs un par un). La commande sous tension ou aussi hors tension par morceau quand c'est possible.

Personnellement, je considère l'électricité plus insidieuse et dangereuse que les divers poisons et asphyxiants que l'on manipule. Traîtresse.

@Matime
Je répond aux questions...
J'ai écris plus haut que je ne fait pas toujours de resserrage exhaustif (que la/les premières années en général. Si j'en ai le temps)
Et ce n'est (en effet ) pas par ça que je commence. (il y a plus urgent)
Vrai: ça change d'une personne/entreprise/machine à l'autre...

@+
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9014&forum=149