website logo
Auteur
avatar
SpankMe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe froid


Posté : 17-11-2014 18:31 icone du post

Ah oui! en effet! si y'avais du gaz a ce niveau c'est bien quil était coincé! en tout cas, apres avoir ouvert le circuit et poussé a l'azote ça sortait de chaque cote quand j'en bouchais un.

le truc c'est que quand t'es pas sur d'un truc, 'pour ma part) j'ai toujours peur de faire une connerie. là ça m'a paru logique, mais j'étais pas certains! :)

j'ai pascompris pourquoi la vanne autoperfo laissait passer le gaz.. vous avez des astuces sur ce point?


merci en tout cas de ta réponse! :)

ps: j'ai laissé sous pression durant 5h au final, ayant dû m'absenter, j'en ai profité!

Message édité par : SpankMe / 17-11-2014 18:36