website logo
Auteur
avatar
PRONOVA

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Assèchement viande en chambre froide


Posté : 16-02-2015 16:17 icone du post

Bonjour,
Fluide OK. problème rencontré dès la mise en service.
Je suis étonné que le groupe ne soit pas assez puissant car la CF refroidit très bien à 2° sans souci et le compresseur ne tourne pas tout le temps.
Cela m'étonne aussi que le fournisseur se soit planté à ce point la sur la puissance du groupe.
Je vais me pencher sur le bilan frigo pendant le carnaval.
En attendant, nous avons mis une KVP ce jour et remonter la T° d'évapo à -10. Je vous tiens au courant. Merci à tous du temps passé sur ce problème.

Cet article provient de Le site des frigoristes