website logo
Auteur
avatar
shunt33

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme huile sur centrale positive


Posté : 12-02-2015 21:23 icone du post

Bonsoir,

C'est un réseau neuf ??
Une question peu être toute bête mais as tu fais un appoint d'huile depuis ta MES ?
Le temps de remplir tes siphons et autres tuyauteries BP...

Ou alors si tu travailles trop souvent sur le CP Digital la vitesse des gaz aspirés n'est peu être pas suffisante pour ramener l'huile...

As tu un asservissement pour alimenter en huile tes TRAXOILS ?

A+