Forum » » Froid Co Panne, dĂ©pannage, maintenance » » probleme cta salle de prepa froide
Posté : 07-05-2015 18:09
Bonsoir , tes DT sont pas trop mal, 5 en soufflage etb10 en reprise , je crains aussi que ton evap soit juste .Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9726&forum=149