Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » VITRINE NEGATIVE EN PANNE


Posté : 07-07-2015 21:12 icone du post

Salut! j'ai une sonde dans l'évapo pour le degivrage,une sonde temperature ambiante située en bas dela vitrine en reprise d'air.Quand au ventilo tangentiel son demarrage est piloté par un thermostat électronique.Il est mis en rotation a partir de 3 degres, tout est normal!latemperature descent vers 1°,puis la temperature remonte a 7° et rebelote.Si je bloque le ventilo, la temperature descent au point de consigne moins 19°.Mais la temperature dans la vitrine prise avec mon thermostat m'indique 25°.