Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » VITRINE NEGATIVE EN PANNE


Posté : 10-07-2015 01:05 icone du post

Bonsoir,

Citation : DJAMES la temperature fluctue de 7°à 1° alors que le compresseur fonctionne.

fortich
Ces valeurs n'ont rien à voir avec ... une vitrine NEGATIVE !
Par contre, pour une vitrine positive, consigne 4°C avec un différentiel de 3 ... On est pile-poil dans les clous!!

Citation : DJAMES Valeurs lues sur le thermostat de la vitrine.
Pas très professionnel de se fier à un thermomètre .... à qui on peut faire dire ce qu'on veut ( que ce soit avec un petit tournevis ou selon où la sonde est placée )!!

@+