website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  Problème suite à un remplacement détendeur


Posté : 22-07-2015 23:02 icone du post

salut et bonne soiree a tous .
tu connais la puissance de ton detendeur ? le N° de la buse ?
je pense que oui. a partir de la tu prend le catalogue tu regarde la puissance de ton evap ( comme te l'a dit frigopathe) et tu sera si l'ensemble et convenable ou pas .
ensuite netsu te lache une tres bonne piste = le debit d'air . qu'en est il ?
car tu as beau avoir le bon ensemble si tu jn'a pas le debit qu'il faut ta SC sera petite . et egalement si ton evap est crade ou colmaté c'est idem .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9986&forum=149