Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Sélection évapo-condenseur (Cascade CO2(R744)/R134a)
Alexis
4  


  Posté : 24-08-2016 16:50

Bonjour,
Je suis actuellement en BTS Froid et j'aurai besoin d'aide pour la sélection d'un évapo-condenseur (autrement échangeur a plaque brasées).
Je dimensionne une centrale négative CO2 pour un supermarché, il s'agit d'un cycle en cascade CO2/R134a.

Température d'évaporation du CO2 = -28°C
Température dans l'évapo-condenseur du CO2 = -2°C
Température d'évaporation du R134a = -2°C
Température de condensation du R134a = 44°C

Ma "puissance rejetée au R134a" est de 97.8 kW
J'ai obtenu cette puissance en sélectionnant les compresseurs (3 compresseur ayant une "puissance de condensation" de 32.6kW).

Je n'ai pas vu (ou pas encore vu) la sélection d'évapo-condenseur pour un cycle en cascade en cours, et je n'ai pas trouvé encore d'information sur internet.
Quels marques propose ce type d'échangeur?
Comment en sélectionner un?

Message édité par : Alexis / 24-08-2016 16:55




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10926&forum=74