Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Sélection évapo-condenseur (Cascade CO2(R744)/R134a)
Alexis
4  


  Posté : 25-08-2016 13:40

Bonjour,
D'abord merci pour ta réponse, j'aurais dû donner toutes mes données dès le début.

Le positif fonctionne avec une centrale CO2 transcritique (CO2 pompé), mais ce n'est pas mon sujet.

Je m'occupe seulement du négatif qui à une centrale CO2 subcritique en cascade CO2/R13Aa. Il s'agit d'un gros groupe R134a (compresseur à vis) qui fonctionne juste pour le refroidissement du CO2.

J'ai déterminé ma puissance frigo de 66.78kW (après bilan frigorifiques des chambre froides négatives + puissances des linéaires négatifs, puissances machines à glaces etc...).
Les trois compresseurs choisis fouissent une puissance frigo de 24.5kW chacun soit 76.5 kW.

Qu'entend-tu par "puissance de rejet calorifique"?

J'ai assisté et participé au dimensionnement et à la sélection en entreprise mais je n'étais pas la pour l'échangeur à plaque, donc j'essaye de me débrouiller avec des manuels et internet...

D'accord le CO2 se condense à une température supérieur à la température d'évaporation du R134a, j'ai fais une erreur bête...
J'ai déterminé ma température d'évaporation du R134a après avoir lu cette phrase :
"La cascade se situe entre 0°C et -12°C pour une BP de -30°C à -40°C"
(Source l’Association Française du Froid)
Mais vu ta réaction, j'ai due mal comprendre quelque chose...

Comment je dois déterminer ma température de condensation CO2 et ma température d'évaporation R134a? (je n'ai vu que des dimensionnement de circuits frigo classique en cours)

J'ai ma puissance frigo, j'ai sélectionner mes évaporateurs pour chaque chambres froides, j'ai sélectionner les compresseurs de ma centrale CO2 et il me manque juste l'échangeur....



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10926&forum=74