Sélection évapo-condenseur (Cascade CO2(R744)/R134a)
XLudo
17  
 

  Posté : 26-08-2016 01:08

Bonsoir à tous.

Sauf erreur de ma part, tu calcules la température de condensation du C02 de sorte à avoir le meilleur taux de compression possible, en prenant en compte aussi le circuit du R134a. Le but ultime est d'avoir le meilleur COP possible car je rappelle qu'on est sur du développement durable.

La température de condensation du CO2, sera en fait liée à la température d'évaporation du R134a car t'auras un pincement de 4-5°C. Donc ça dépendra tout simplement de ton point de consigne du circuit R134a.

Message édité par : XLudo / 26-08-2016 01:17