As-tu un signal 0...10vcc qui provient de ta régule ?
Les cartes communication n'aiment pas trop les coupures soudaine .
Assuré toi qu' entre ta GTC ( si y en a une ) ta carte de com et le variateur :
1 que tout soit en mode auto
2 que le signal 0...10vcc arrive bien au variateur .
Si tout ok et qu'il ne part pas y a de fortes chance que l'entrée 0...10vcc soit HS.