website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » gros soucis MES vitrine CHIEF


Posté : 29-06-2016 19:10 icone du post

Salut,

Vite fait comme ça je dirai qu'il te manque du gaz, même si tu as 5 k de SR cette valeur peu être à prendre avec des pinces car il y a du pompage et en plus HP flottante qui camoufle les chutes de HP qui devrait suivre le voyant qui bulle.
Bref à ta place je referai mes essais avec la régul HP shintée.
Vérifier le calibrage des détendeurs, et ne pas trop tenir compte des 10K de SC, car ça réduit la puissance de l'évap et par conséquent rend le détendeur surpuissant ce qui peu favoriser le pompage, avec en plus un CP un peu plus puissant que nécessaire.
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10827&forum=77