website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » gros soucis MES vitrine CHIEF


Posté : 30-06-2016 07:34 icone du post

salut.

Groupe un peu trop puissant donc bp basse.

Quel type de détendeur? des mop ?
Est ce que tu as mesuré la température cuivre en sortie d’évaporateur , et comparé a la température a l'aspiration cloche.
Si ton égalisation laisse passé du fluide(rare mais ca arrive), tu peux avoir des mesures incohérentes, du pompage, une impression de manque de charge,, cloche qui givre,détente faible dans l'evapo mais enorme dans la ligne bp :)

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10827&forum=77