website logo
Auteur
avatar
Entropiste

Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Retour huile


Posté : 14-10-2018 21:18 icone du post

Bonsoir,
En effet, pour avoir remplacé les joints du circuit de clim de ma clio 3, ce ne sont pas des raccords coniques mais ces joints doivent être lubrifiés (sinon ils peuvent s’assécher) et donc l'huile contribue bien à l'étanchéité même si l'exemple n'était pas forcément approprié :)
Autrement j'ai fait l'expérience de serrages à la clé dynamométrique (avec le même faible couple appliqué) sur les vannes de service de 2 splits dont les raccords de l'un ont été lubrifiés au préalable. Après le test d'étanchéité à l'azote, les raccords à sec étaient fuyards.
Bonne soirée :)


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11973&forum=77