Bonjour julien,

Prends donc une feuille de papier, dessines-y les 4 résistances en série ....

En mode chaud, la première résistance arrivée au point de consigne ... te coupera le chauffage partout.

En mode froid, évidemment ... ce sera l'inverse ( la première résistance arrivée au point de coupure ... te coupera le froid partout ), non??

Bref, ton client sera perpétuellement mécontent, et toi aussi, par la force des choses.

La meilleure solution reste de réguler étage par étage, en limitant l'influence d'un étage sur l'autre grâce au positionnement de tes bouches de ventilation.
Enfin, c'est mon avis, maintenant ... les pros de la cli te diront ce qu'ils en pensent!

@+