website logo
Auteur
avatar
coincoin00

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Paramètres de dégivrage


Posté : 11-03-2016 19:08 icone du post

explication sur la surchauffe si tu a une surchauffe de 10K sa va givré en grande vitesse mais si tu a une surchauffe de 4K la le givre ce colle moins vite.

pour la condensation si elle est trop basse on arrive plus a condensé donc on bulle et on retrouve le problème de prise en glace c'est pourquoi on peut voir des vanne de capacité avec un clapet de décharge ou on regule l'echange du condenseur.

pour les gouttes tu contrôle ta température d'evap le risque que les ventilos projette des goute sont reduit.
pour la condensation du panneaux il faut vraimment chauffé l'evap donc temperature elevé cela a etait dit.

apres peut etre je cherche trop loin

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10574&forum=83