Posté : 02-08-2012 20:11 icone du post

salut les gars,

Je ne sais que penser, je vous explique.

Aujourd'hui intervention sur un entrepôt négatif -25°C, 16000m3.
Centrale profroid, 3 vis HSN7471-75 et 4 évapo profroid CB 415 de 57,6KW à DT6 chacun. Bref que du bonheur.

L'intervention d'aujourd'hui consistait à dégivrer les côtés d' un évap pour acceder aux boîtes de dérivation afin d'identifier les résistances de dég HS.

Ces evap sont à deg par gaz chauds, et en appoint chaque evap dispose de 9 resistances de 1100W pour le degivrage du contre bac et 8 resistances de virolles de 360W.
Couplage en étoile avec, d'un côté de l'évap les phases dans une boite et de l'autre côté le point neutre des 17 resistances, sans condusteur.

Mon soucis est le suivant:
Aucune resistance n'a été remplacée.
J'ai des resistances qui sont HS, I=0Amp
et d'autres qui consomment de 2,6Amp à 5,3Amp pour les 1100W et de 1,1Amp à 1,7Amp pour les 360W, Alors que mathématiquement les 1100W devraient consommer 4,8Amp et les virolles 1,5Amp.

La tension aux bornes du sectionneur, du contacteur et du bornier est de 235Volts environs entre phase et terre et 393Volts entre phases.
Les câbles qui relient l'armoire à cet evap est un 4G4 de 60 métres environs.
La tension sur les resistances est elle d'environ 231Volts.

Bizarrement les resistances branchées sur la même phase consomme la même intensité.
Par exemple sur la phase 1, les 3 resistances de bac consomment 3.6 Amp alors que sur la phase 2 elles consomment 4,6 et sur la 3, elles consomment 2.9Amp.
Les différences sont à l'identique sur les virolles.

Bien évidemment je n'ai pas pensé à permuter les phase 2 à 2 afin de voir si l'intensité des résistances variait ce qui incomberaient les liaisons électriques ou si elle restait stable ce qui incrimineraient les resistances.

Ma question d'aprés votre expérience est ce que des résistances peuvent perdre leur puissance, avez vous déjà vu ca?

Ensuite est ce que le neutre fictif sans liaison pourrait être la cause, si oui comment?

Merci pour vos lumiéres