website logo
Auteur
avatar
pierra

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » Câbles puissance fondu


Posté : 30-09-2012 18:46 icone du post

alors,

tu peux avoir deux cable mis dos a dos sur la borne du sectionneur.

J'essais de mette une photo ou on vois une arrivé en 3 x 4 x 400 ALU (1600a / phase) sur un disjoncteur. pour info c'est une production d'eau chaude sanitaire.

Les photos de la thermos sont intérressantes elle te guiderons dans le correctif à faire.
quel camera a tu utilisé, FLIR ? Grrr j'ai pu le logiciel pour travailler les photos

Il serait pas mal de baisser la température dans ton armoire si possible bien sur. 40°C c'est pas top, l'idéal ces de maintenir +/- 22°C Aprés tes composants electrique veillisse plus vite (les automates n'aime pas trop)
Plus ta température ambiante est elevés, plus tu dégrade la capacité de ton equipement éléctriques

Un lien intérressant sur le choix du cable, les coef de foisement, etc... bonne lecture

A+

J'ai pas souvenir que la graisse soit corrosive, aprés je ne l'ai manipuler qu'avec des gants.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5443&forum=83