website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Indus Electricité, programmation, automatisation » » parametrage goupe trane


Posté : 23-03-2015 20:05 icone du post

salut,

désolé pour les abréviations
Dt : différence de température
DP : différence de pression

par contre, je te conseillerais d'ouvrir tes by pass, car lorsque tous les postes arrivent en température, tu n'as quasiment plus de circulation dans ton réseau secondaire et juste avant la coupure du groupe trane, seule ta bache et l'échangeur arriveront au point de consigne ( il y a donc des chances que ton réseau secondaire soit un peu plus haut en température).

tu dis que ta bache fait 1 m3, admettons que l'échangeur fasse 200 litres, il reste alors quasiment 5 m3 d'eau plus haute en température dans le réseau secondaire.

Tu dis que tu as ouvert ton régleur du primaire, quel est maintennt ton DT sur l'échangeur, à pleine puissance??
As tu vérifié l'intensité de ta pompe primaire, car il se peut quelle soit en sur débit, donc dans le meilleur des cas disjonction moteur si le thermique est bien réglé, sinon, adieu le moteur.

essaie donc de trouver la tempo anti court cycle, aprés le mot de passe ++--++

a+


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9598&forum=83