bonjour,

extrait notice bitzer
5.4.4
SE-E2
Optional protection device for operation with frequency
inverter and soft starter (for a ramp time shorter than
1 s).

Dimensions and integration in the control identical to
SE-E1.

Suitable for all CS. compressors.

Monitoring functions are basically identical to those
of SE-E1. However, the SE-E2 monitors phase fail-
ure during the entire running time of the compressor.
For further information, see Technical Information
ST-122.

Je ne suis pas habitué au vis, mais 4 secondes me semblent long comme rampe. Enfin sur un piston, 4 secondes est trop long; c'est plutôt 1s.
C'est un softstarter pur (généralement un contacteur vient le court-circuité après la phase de démarrage) ou un variateur (un artifice de démarrage pour lancer le moteur et une rampe pour atteindre le régime nominal) ?
La notice complète parle d'un temps minimal d'arrêt de 5 minutes pour permettre au tiroir de revenir en place avant une nouvelle séquence de démarrage ou de le remettre en position avant l'arrêt du CP
Cordialement