website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Evaporateur plus puissant


Posté : 13-10-2020 20:45 icone du post

Re,
Je pensais que tu était sur du froid.
Un VRV c'est autre chose ça change tout .
Quand tu dis puissance evapo tu veux dire puissance cumulé des UIs ou tu na réellement qu'un seul evapo ( genre gainable).?

En clim tu peux avoir un taux de connectivité jusqu'à 130%.
Cad : la puissance cumulé des UIs peut dépasser de 30% la puissance que développe ton groupe .
Ex: groupe de 10kw tu peux li connecter jusqu'a 13 kw d'unités interieure.
Mais la on mise dur le fait qu'il y aurait rarement une demande simultanée sur toutes les Ui ( taux d'occupation 75 à 80%)
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12549&forum=85