website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Evaporateur plus puissant


Posté : 13-10-2020 20:52 icone du post

Re
Une donnée est importante mais que tu ne nous communique pas, c'est : qu'avait ton premier compresseur ?
Si defaut d'isolement, a tu testé ton huile ? As tu fait le nécessaire pour dégager l'huile acide en cas de teste positif ?
Sinon tu remplaceras des compresseurs tout les 6 mois a 1 an à cause de ton huile acide .
Etzit il bloqué mécaniquement ? Si oui as tu trouvé la cause qui fait que ton huile ne revient plus au compresseur ( en tout cas pas suffisamment de retour ) .
As tu vérifier ta carte inverter, donne t'elle des tension stables et équilibrées ?
Tant que tu ne trouve pas la cause tu continuera à changer des compresseurs encore et encore .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12549&forum=85