Bonjour,

Comme j'ai l'impression que vous n'êtes pas de formation frigoriste (présentation ?) je vous l'annonce : vous ne pourrez pas dimensionner / construire / mettre aux normes / acheter et remplir du fluide frigorigène sans un bureau d'étude d'une boite de froid.

Presque 5 MW instantané ? ou 210 m3/h d'un volume a refroidir sur une journée ?

Vu les températures, faites du free-cooling au maximum et des chillers pour finir d'atteindre les 20 °C.
A savoir que la majorité des chillers sortent de l'eau a 15°C max donc il faudra faire une boucle de mélange où le groupe injectera de l'eau a 15 sur la boucle a 20.

Les fluides frigo d'avenir pour les grosses puissances sont l'ammoniac et le propane. Exclus le CO2 où qui n'est pas adaptés a ces températures.

Le R134a est toujours autorisé... mais en voie d'extinction avec un prix du kg qui monte.

a+