Posté : 13-10-2017 15:01 icone du post

Bonjour, étudiant en bts chaud et froid, je me pose une question suite au stage d’un mois que j’ai fait chez un chauffagiste.
Je sais que pour vérifier le bon fonctionnement en terme de charge de gaz d’un groupe froid il faut mesurer la surchauffe : différence temp bulbe détendeur et temp evap mano BP
Mais pendant mon stage j’ai démonté une clim et je n’ai pas vu le bulbe du détendeur donc je me demandais où prendre cette mesure pour vérifier l’état de charge de l’installation