Salut Pierre,
Tu peux faire cela ,uniquement,si ton groupe est un twin ,tu laisse tomber aussi l'idée des Te ,des refnets seront obligatoire.
Pour les twin,double/triple twin ça commence à des puissances standards.
Le souci,c'est que tu as déjà le matos ,non ?
Dans ce cas ,tu n'a pas le choix que de les alimenter indépendamment fluidiquement et électriquement.
Pour les faire fonctionner en maître esclave cela nécessite au moins un bus et éventuellement des télécommandes adressables ce qui n'est pas le cas d'un multisplit traditionnel.
Avec un multi tu peux juste les faire travailler en consigne etagée (décalée) .
Cordialement