Salut,
Loi de 2019,
ce n'est pas vraiment la charge en fluide mais plus l'équivalent CO2 de la charge de fluide qui importe!

5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2 12 mois
50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2 6 mois
500 t. éq. CO2 ≤ charge Équipement mobile 3 mois
etc ....
ces périodicités sont doublées dans le cas de détection automatique etc...



tu trouves le tableau là : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038969068/
et pour le R410A , sauf erreur c'est un PRG de 2088 (marrant quand je travaillais on parlait de GWP de 1730 snif

Message édité par : Aircofrigo / 10-05-2022 18:12