website logo
Auteur
avatar
legentleman

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Moteur Dahlander ?


Posté : 23-04-2018 23:13 icone du post

Bonjour tout le monde, le probleme est resolu, c'etait bel est bien une inversion des vitesses. adel tu devais t'en douter que c'etait ca.
j'ai commencé par debrancher sur le bornier les cables de puissance partants vers le moteur.
Puis j'ai testé a blanc la commande PV et GV pour verifier l'enclenchement des bons contacteurs.
comme vous pouvez voir sur les photos ci-dessous un des cable de puissance partant du sectionneur au moteur a recu un coup (matiere poudreuse autour du cuivre), je l'ai a peine tordu il s'est coupé.
par securite j'ai prevu de remplacer le cable du sectionneur au moteur.
j'ai eu droit a une panne bonus aussi, a savoir que le relais thermique est resté bloqué (contact NO fermé) ce qui empechait le fonctionnement en mode confort.
du coup j'ai prevu de le remplacer ainsi que le contacteur.
ce defaut n'empeche le moteur de fonctionner en mode desenfumage.
du coup Probleme resolu.
Merci beaucoups. e

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11799&forum=90