website logo
Auteur
avatar
Fab02

Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Fréquence parasite.


Posté : 09-10-2012 01:47 icone du post

Re Bonsoir,

je vois que le sujet interesse...

Mars, je n'ai jamais dis que la terre était restée débranchée, ce fut juste un essai...



Marcel11, je vais répondre dans l'ordre à tes questions:

le défaut est quand l ue se met en marche ou l ui ?

Quand l'unité interieure se met en marche.

le défaut c'est de la ronflete dans le son? ou une sinusoide a 50 HZ?

Sinusoïde à 50hz (Juste une fondamentale, aucune harmonique.)

défaut visualisé à l'oscilloscope ou avec un analyseur de spectre?

A l'oreille et à l'analyseur, de plus défaut corrigé avec un filtre notch à 50hz. (Mais pas possible de laisser coupé le 50hz sur un mix.)

défaut qui apparait en analogique? ou en numérique?

Analogique (Micros), et après que l'on passe par des convertisseurs ou non, là fréquence reste.

sur les sources? ou apres mixages?

Comme je l'ai dis, dès le rec cette fréquence est là, donc elle y sera jusqu'au mix final.

la terre de l ue et ui sont telle commune?

Oui, car ui alimentée par l'ue.

installation en monophasé ou triphasé?

Monophasée.


Merci bien pour votre aide.



Message édité par : Fab02 / 09-10-2012 19:34


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5475&forum=90