Posté : 23-09-2020 08:09 icone du post

Salut billbaroud et bonne journée à toutes et à tous.
Je crois que c'est du fils de fer. Tres fin et isolé avec du plastic qui a la même couleur ( vert foncé) que les grilles de jardin.
Avec le temps, les conditions climatiques extérieures , les passages en chaud/froid etc, l'isolant à fini par ce désagréger, du coup le contact avec le cuivre a fini par créer de l'oxydation ,du coup le cuivre est devenu poreux et fuyard.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"