Posté : 24-02-2015 17:33 icone du post

Bonjour,

vous dites: Ayant sur le circuit une prise de pression sur la ligne liquide et une autre après le détendeur j'ai placé un flexible afin de shunter le deshy, éléctrovanne et détendeur, et même comme ça il a coupé en BP.
je doute que vous ayez shunter quoi que ce soit!!
y avait-il des schraeders sur ces deux prises de pression?? et si oui votre flexible était-il équipé de deux poussoirs??

maintenant, amener la ligne liquide direct sur le retour c'est un peu bizarre et risqué comme procédure pas eu peur des coups de liquides pour ton compresseur?

moi quand j'ai deux prises de pression (une en HP et l'autre en BP comme chez toi) et que je recherche une panne fluidique, je monte mes manos pour analyser le prob!!

pour moi, tu as de drôles de procédures de recherche

les valeurs BP et HP aurait été intéressantes, plus quelque prise de T°

bon courage là.....

à+