website logo
Auteur
avatar
vinci914

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » armoire clim liebert


Posté : 08-09-2015 23:19 icone du post

quelque précision:
-le scrool et la réf ZRP94KC et du Copeland
-lorsque j'ai commencer l'inter j'ai trouver aussi une belle fuite sur la tuyauterie aspi (un coude fissurer) donc j'ai recuperer et la nouvelle charge c'est du fluide neuf
-j'ai braser le nouveau cp avec baguette 15% argent et j'ai bien proteger le cp avec pont thermique. lorsque l'on brase y a t'il un risque de dégrader la mécanique du cp et de l'abimer?!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92