Posté : 09-09-2015 18:40 icone du post

suite


si le clip casse , utiliser un pistolet colle chaud ça tient très bien.
Dans mon cas j'ai démonté le support moteur supérieur car non livré avec mon bac à condensat.

pour la batterie elle rentre bien en place facilement .

remontage du reste en sens inverse afin de reposer l'unité en place, faire les brasures , tirage au vide, profiter de ce temps pour finir le remontage complet intérieur.
J'ai pas utilisé d'azote pour les brasures car ascenseur en panne après avoir monté le chalumeau , j'avais 4 étage à l'escalier, la flemme. jesors.

En espérant que ça aide quelqu’un .