yakafokon
130  
   

  Posté : 02-01-2017 20:40

Bonsoir et bonne année a tous,
j'ai un probleme de defaut E5 sur un vrv 2 daikin reyq12m7w1b,
les pressions sont equilibres au demarrage, j'ai fais le test transistor (mode 28) et je prend des tensions sortie carte non stable entre 0v et 140v, n'ayant pas reussi a joindre daikin pourriez vous m'indiquer quelles sont les valeurs normales ?
l'intensite sur les phases de l'inverteur lors des essais de demarrage monte a 12/13 A pendant quelques secondes puis au bout de 2 ou 3 essais le defaut sort
comment determiner si c'est le compresseur bloqué ou la carte?
bonne soiree a tous