Bonjour,
L'outil vous dira si le thyristor fait bien son travail mais ne vous dira pas si la tension de sortie est normale.
Pour ça , il faut mesurer la tension DC en sortie du pont de diode.
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/redressement-triphase-double-alternance
Votre voltmètre en DC donnera la valeur moyenne de la tension. Faites un rapide calcul par rapport à la tension AC du réseau pour savoir si le pont est bon.
Si la tension DC entrée est bonne et que le thyristor est bon, il n' y a pas de raison que la carte "crame le compresseur".
Je ne connais pas trop Daikin, ni leur méthode pour gérer la position du rotor.
Cordialement