bonsoir,
On ne donne jamais une valeur de thermistance sans la temperature
ds ton cas a 30 k on est a 0 degrés, et c'est une ctn la resistance decroit avec l'augmentation de la temperature.

Si tu veux les mesurées montées, fait avec un volmetre dc tu trouveras une tension de correspondance.