website logo
Auteur
avatar
Ariegeois

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » 3-Split Daikin, longueur minimum par circuit


Posté : 20-08-2019 11:30 icone du post

Bonjour, un retour de mon dépannage. Enfin, j'ai remplacé le jeu de 3 bobines de détendeur et à mon soulagement tout est rentré dans l'ordre. Fonctionnement impeccable en froid comme en chaud.

Je constate que les 3 bobines ne sont pas identiques, elle ne sont pas interchangeables. Chaque cosse est d'une couleur différente, et le marquage estampillé sur chaque bobine est distinct.

Comme j'ai dit, à mon arrivé il y avait plusieurs modèles de bobines, il est évident qu'un dépanneur était venu il y a quelque temps, il y a plusieurs années peut être, il avait changé des bobines à la queue-leu-leu.

Enfin merci Bill et Adel d'avoir penché sur la question, même si à là fin ça n'a pas servi ça m'a donné de quoi réfléchir.

A plus ...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12268&forum=92