Bonjour à tous,

J'ai en maintenance un site (Hôtel) dans lequel les unités font un bruit fluidique infernal.

Voici le détail du matériel:

Groupe => AJY144LELAH (EASYVRF 4 - 16hp)
26 unités gainable (Je n'ai pas les références)

Symptômes:

Se produisant uniquement en mode chauffage, un bruit de bouillonnement (condensation) uniquement sur les unités en régulation ou à l'arrêt.
J'ai déjà cerné d'où vient ce problème, il s'agit du débit de fuite des détendeurs en mode chauffage.
Ma question est: existe-t-il un moyen d'agir sur ce débit de fuite? (paramètre spécial non stipulé dans les docs?)
je me doute qu'il ne faut pas totalement les fermer, car ce débit sert à la régulation de la HP dans ce mode.
Précision, la charge en fluide a été vérifiée récemment, et pas d'incondensables dans celui-ci.

Merci pour vos futures réponses.


Cet article provient de Le site des frigoristes