Bonsoir,

Voilà le fin fond du probléme.Aprés un code defaut U4 sur un gainable et trois appelles au sav, j'ai changé carte de l'UI , cartes de l'UE (principale et com)et malheuresement toujours U4.Je viens de changer le cable de com et hop plus de U4 ,l'instal est repartie!Finalement aprés recherche l'installateur(qui m'avait certifié que le cable était d'un seul tenant) avait mis une boite dérivation à 80 cm sous terre et comme elle n'était pas étanche il a fallut trois ans pour que la corrosion fasse son travail.Bref toujours allez au bout de ses recherches.

Ps: un grand merci à Adelclimatisation et PL