website logo
Auteur
avatar
allezquesi

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Voyant liquide


Posté : 23-11-2011 21:53 icone du post

Bonsoir,

La pac fonctionne mais la HP déclenche au bout d'une demi heure lorsque la temperature de l'eau à la sortie du condenseur dépasse 45° (accelerateur neuf et calibré ainsi qu'encrassement du condenseur à exclure des causes possibles)
Reste les incondensables et la surcharge...
La surcharge n'est pas non plus improbable n'ayant pas l'historique de la machine!
Les photos ont été prises à l'arrêt après que l'appareil ait fonctionné (le voyant bulle à peine une seconde lors du démarrage du compresseur et c'est tout!).
Sinon, il y a un delta de 7-8 ° avant et après le deshydrateur.

J'ai contacté deux frigoristes l'un du coté d'Evreux m'ayant fait part qu'il ne souhaitait pas intervenir sur du r407c car sa formation de frigoriste était d'appoint à sa vraie formation de chauffagiste!!!
Puis un autre frigoriste qui ne m'a jamais rappelé pour un RDV
L'annonce est lancé pour un pro souhaitant intervenir dans les Yvelines

Merci à tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92