Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » compresseur qui givre


Posté : 10-12-2011 19:40 icone du post

Citation : adelclimatisation 

re
biloute,pour les mano clim tu n a qu a regarder l echelle des T° et tu as la relation pression/T°,c est ce que notre collegue a fait
pour moi son evape est bleindé de liquide
celui ci fini tranquilement sa detente dans l aspi et le carter du cp.
cordialement
 

bonsoir adel,
vu qu'il signale +5 (au début, car après il revient avec du +2 à +5) vu que le r407c a un glissement de 6k et vu ses questions passées sur ce FF; je me permet de ne pas conclure aussi vite que toi ce que notre collègue peut faire ou comprendre.
(+2de Pr d'évap)- (4 à 6k de glide) et un évapo blindé = du -2 liquide à l'entrée du compresseur.
une BP de +5 avec surchauffe n'autorise pas l'arrivée du givre au compresseur.
mystères mystères...telles sont les questions trop biens posées
à+