Posté : 10-03-2012 09:35 icone du post

Normalement sur ce model la ta sonde est la R6T celle ci est connecter sur le bon connecteur de la platine éléctronique ? sont connecteur est X13A. Si oui, sonde neuf et platine neuf comme tu a dis que tu a changer ça, vérifie tes température d'aspiration au compresseur si elle sont trop basse tu aura le défaut J5 sans que ta sonde soit HS forcément.