Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Association centrale air neuf et ventilo-convecteur


Posté : 22-03-2012 19:26 icone du post

salut rikano et bonne soiree a ts
je pense qu il manque qlq chose dans le descriptif de ton installation,ou peut etre tu as louper qlq chose. peut etr aussi qui comprend mal.si j ai bien compris tes ventillo convecteurs ce sont des simple 2 tubes,si oui,dans ce cas il ne peuvent pas etre accoupler a un GEG et une chaudiere a la fois ( car cela implique automatiquement 4 tubes) tu t imagine le bordel que cela va creer dans les echangeures de ton GEG,les degats qu il y aurai. ou alors tu as un echangeur intermediaire qui fait que ton GEG a ca boucle fermee,ta chaudiere a sa boucle farmer,et tes terminaux ont leures boucle fermer aussi,et selon le mode chaud ou froid on fait l echange entre boucles sur l echangeur intermediaire.
d ailleur le balon dont tu parle semble etre un echangeur intermediaire.
quand a mon exemple je te fairais des photos pour que tu puisse voire de quoi je parle.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"