Une fois que ta charge aura été faite correctement en liquide tu pourras approfondir ton dépannage et voir si le problème persiste
Quelques pistes possibles:
- delta t sur le deshy
- est ce que certains brins du distributeurs givrent quand ta bp est base
- soigne le tirage au vide
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas